realfox@126.com 2008-06-30 10:56:49 | 山东省 其他专业 | 530查看 6回答
关于梁上部的纵筋的问题c
在1跨框架梁上部纵筋中输入2B25+2B16,汇总计算后,2B25的两端做了15d,2B16的怎么就直接伸到了柱里做了锚固?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在1跨框架梁上部纵筋中输入2B25+2B16,汇总计算后,2B25的两端做了15d,2B16的怎么就直接伸到了柱里做了锚固? 这是因为2B25钢筋直锚长度不能满足规范要求,而采用的“弯锚”,而2B16的直锚长度能够满足规范要求,就进行“直锚”。
2008-06-30 11:16:39
-
如果你的上部通长筋为2B16就是对的。
2008-06-30 10:59:52
-
答;你的上部贯通筋输入的是2B25,软件中的原位标注包括集中标注,你的2B16软件当非贯通筋处理.
2008-06-30 11:00:36
-
你检查一下2b16的锚固值是多少,是否正好够直锚
2008-06-30 11:05:21
-
直接伸到柱里已满足16的锚固长度。
2008-06-30 11:05:59
-
2B25+2B16,表示同一排贯通筋; 2B25的两端做了15d,2B16直锚,主要原因:梁的钢筋首先判断支座是否符合是否直锚要求.(03G101) 您这情况是25的钢筋不能满足,而26的钢筋符合直锚
2008-06-30 11:22:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看