Scropio 2020-04-13 15:34:13 | 山东省 安装 | 2991查看 5回答
通风系统,区分280度防火阀和70度防火阀吗?
通风系统,区分280度防火阀和70度防火阀吗?
但是图纸上,一般也会写FD.FDH.FDSH,FDVH等,我需要怎么出量才对?
全部识别成防火阀,不分280/70度,只分FD.FDH.FDSH,FDVH。这样出量对吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
区分的
这个图上FDH和FDSH是280度,一般排烟系统上是280度
2020-04-13 15:35:53
-
通风系统,要区分280度防火阀和70度防火阀。
2020-04-13 15:36:17
-
通风系统,区分280度防火阀和70度防火阀吗?
但是图纸上,一般也会写FD.FDH.FDSH,FDVH等,我需要怎么出量才对?
全部识别成防火阀,不分280/70度,只分FD.FDH.FDSH,FDVH。这样出量对吗?
答:这个是要区分的,因为价格也是有区别的。需要单独进入主材费用的
2020-04-13 15:52:33
-
排烟是280度的,拍油烟是150的,剩下是70的。一般情况下你都可以这样分。带消防系统的也有可能是280度的,比如:消防补风
2020-04-13 16:05:32
-
是的
2022-01-13 10:28:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看