98****@163.com 2008-06-30 22:39:10 | 四川省 其他专业 | 728查看 14回答
钢筋抽样中,框架、框剪及剪力墙结构基础柱子箍筋是自
钢筋抽样中,框架、框剪及剪力墙结构基础柱子箍筋是自动全加密吗?
全部回答
(14)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁的加密长度,软件(默认)是根据规范中的抗震等级的加密长度(梁高*1.5/2).柱的加密长度软件是根据柱所在楼层位置来计算加密长度的(层高/3或层高/6,600等)。软件是会自动考虑的。
2008-07-01 08:13:26
-
不是自动全高加密,是按设置的箍筋间距计算
2008-07-01 10:36:58
-
回答“钢筋抽样中,框架、框剪及剪力墙结构基础柱子箍筋是自动全加密吗?” 要根据图纸设计,在软件中进行设置后,软件才会进行加密的计算。软件是不会自己计算工程量的。
2008-06-30 22:51:45
-
钢筋抽样中,框架、框剪及剪力墙结构基础柱子箍筋软件默认为2个,如果设计图纸要求加密不够,则可在计算设置里修改加密的个数.
2008-06-30 22:56:05
-
你只要将它定义好软件会自动计算的
2008-06-30 22:56:56
-
只有你设置了才会自动计算加密,不设置是不计算的
2008-06-30 22:57:16
-
基础柱子箍筋在软件中不是自动加密的!软件默认的是基础柱子的箍筋为2个,且为非复合箍筋
2008-06-30 23:22:49
-
基础层中的柱子箍筋不用加密设置,按图值得标注输入就行了,埋入基础中的部分软件之计算2个箍筋。 图只有特殊要求的要做必要的修改。
2008-07-01 06:28:41
-
钢筋抽样中,框架、框剪及剪力墙结构基础柱子箍筋是自动全加密吗? 答:钢筋抽样中,框架、框剪及剪力墙结构基础柱子箍筋是会自动全加密的,要根据图纸设计,在软件中进行设置后,只要你输入正确,软件才会进行自动全加密的计算。
2008-07-01 08:17:13
-
会的,软件有个默认值,如果和图纸上不同,需要进行修改
2008-07-01 08:35:17
-
在软件设置里有,箍筋信息要输入正确,要输入A8@100/200的形式
2008-07-01 08:45:33
-
软件上按照规范计算的~~有特殊要求是可以修改的啊~
2008-07-01 09:12:06
-
柱箍筋加密是有规则的,符合加密规则的就加密,不符合的就不加密嘛。我们日常看到的基础部分柱,从基顶到首层或地下室底层部分多数是全加密的,这是由于这部分柱较短,符合“短柱”规则,而短柱就应全程加密。但埋入基础部分是不用加密的,一般只设置两道钢筋起固定主筋作用。
2008-07-01 09:53:38
-
需要你设置了才会自动计算加密,不设置是不计算的.
2008-07-07 19:33:46
-
框剪结构中,悬挑梁的上部钢筋直锚段,有C50的剪力墙及暗柱以及C30的梁,剪力墙及暗柱的长度不满足锚固长度要求,需锚入C30的梁中,问上部钢筋锚固长度应按哪个标号计算?
-
在框剪 框架 结构中 构造柱是否属于抗震构件 一般现行做法是下部预埋钢筋 上部植筋存在钢筋搭接 存在搭接箍筋加密 搭接长度一般怎么取值 箍筋加密可以计算吗 预埋的钢筋具体是怎么取值的
-
是框剪结构的,将CAD中的墙平面布置图导入钢筋抽样中应怎样处理,具体操作步骤?是将柱和墙分开?读取墙厚的操作方法?墙柱大样图要怎样导入?谢谢!帮帮忙!
-
剪力墙水平筋在暗梁里还布置吗,还有就是基础内布置吗。求图求真相。最好是图集说明下。剪力墙终止层上部为框架梁时纵向钢筋是到梁端部减保护层还是锚固锚固长度。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看