yzzlymm 2008-06-30 22:47:21 | 江苏省 其他专业 | 935查看 17回答
在实际施工中,在梁的钢筋里比较长的通长钢筋,一般先
在实际施工中,在梁的钢筋里比较长的通长钢筋,一般先碰焊,然后再考虑绑扎,在钢筋算量中如何设置?
全部回答
(17)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在实际施工时,同一根梁的通长钢筋先对焊,然后再绑扎,在钢筋算量软件中不能直接设置,如果需要按实调整,有两种方法,不过都比较麻烦 1、设置成对焊,汇总计算后,在编辑钢筋框中插入行,增加需要调整进去的搭接长度 2、设置成绑扎,汇总计算后,在编辑钢筋框中插入行,扣减多算的搭接长度;或者在搭接栏里直接修改搭接个数(修改以后必须锁定构件) 当然,这样处理是因为云南省的定额不计算焊接接头,如果焊接接头需要计算,还得处理接头个数
2008-07-01 10:13:09
-
在计算设置里节点里修改成绑扎汇总后再修改为焊接汇总后看有多少焊接接头
2008-06-30 22:51:54
-
在计算设置里有搭接的设置 如下图
2008-06-30 22:52:08
-
在计算设置的搭接设置里设置.
2008-06-30 22:52:16
-
1、搭接类型的选择 点击各构件的搭接形式栏,出现下拉菜单,其中包括绑扎、单面焊、双面焊、电渣压力焊、锥螺纹连接、直螺纹连接、对焊、套管挤压、锥螺纹(可调型)等连接形式,用户可在其中进行选择。 2、直径的划分 如果实际中与软件的直径划分有差异,可以直接修改钢筋直径范围列的直径范围。如修改16~22为16~25,则下一级直接变为28~50。 3、修改定尺长度 定尺长度默认为10000mm一个搭接,需要根据实际进行修改。如“8000mm”。 在搭接设置中修改了数据后,对已经建立或绘制的构件是不起作用的,如果我们希望之前的构件搭接形式也按新的搭接形式计算,则需要进行“应用到项目”操作。 第一步:点击“应用到项目”,弹出“应用到项目”界面: 第二步:在“楼层”中选择需要应用的楼层,在选择各楼层的“建模构件”、“非建模构件”中选择需要用新的搭接形式的构件。默认状态下是全部选择的。 第三步:点击“确定”按钮则新的搭接形式将被应用到所选的构件中。 5、恢复 点击“恢复”按钮将弹出下图所示的窗口, 点击“是”则在搭接设置中修改的数据将恢复到软件的默认设置。
2008-06-30 22:59:01
-
问;在实际施工中,在梁的钢筋里比较长的通长钢筋,一般先碰焊,然后再考虑绑扎,在钢筋算量中如何设置? 答;在工程设置--计算设置--搭接设置里,任意修改.
2008-06-30 23:23:42
-
在实际施工中,在梁的钢筋里比较长的通长钢筋,一般先碰焊,然后再考虑绑扎,在钢筋算量中如何设置? 回答:是否用焊接或绑扎要视钢筋直径的大小,一般直径14以内(含14)用绑扎,大于14的用焊接,您在计算设置里的搭接设置里修改即可
2008-07-01 07:22:06
-
在计算设置中支修改成绑扎并点击“应用到项目”这个按钮。
2008-07-01 07:49:54
-
搭接设置中的定尺长度进行修改呀。
2008-07-01 08:07:28
-
软件的钢筋接头按图集默认设置,你可以根据图纸在工程设置里的搭接设置那里进行修改
2008-07-01 08:31:46
-
在计算设置的搭接设置里设置.
2008-07-01 08:38:13
-
通常梁的筋>=14,按单面焊,以下按绑扎.
2008-07-01 08:39:27
-
在计算设置里有搭接的设置
2008-07-01 08:52:21
-
问题:在实际施工中,在梁的钢筋里比较长的通长钢筋,一般先碰焊,然后再考虑绑扎,在钢筋算量中如何设置? 在实际施工中梁的钢筋一般均按绑扎设置,即使直径较大的钢筋必须要机械连接的话,也得采用单面焊接,双面焊接在现场的现浇构件中实际上是不可行的。根据以上同行介绍的设置方法,你可以施工组织设计的规定任意设置。
2008-07-01 09:08:28
-
修改计算设置里的有搭接就可以了
2008-07-01 09:10:25
-
在计算设置的搭接设置里设置.
2008-07-01 09:20:02
-
在计算设置界面里,将搭接设置里的设置改为对焊就可以了。
2008-07-01 09:56:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看