简清 2020-04-14 21:05:43 | 河南省 土建土建计量GTJ | 1126查看 2回答
具体是设置构造钢筋或是抗扭钢筋的哪一类,设置该类的依据是什么?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
随风 专家
答题: 8018 被赞: 1634
抗扭钢筋为N,由设计在图中标注;
构造筋为G,梁腹板高度大于或等于450时,设计又未标注抗扭钢筋,就需要设置构造筋。
2020-04-14 21:10:41
小老百姓 铂金专家
答题: 168242 被赞: 161166
边梁或者梁一边有荷载的需要设置抗扭筋,别的就是构造筋
2020-04-14 21:10:53
梁高大于450mm,但是没有板、侧面构造钢筋需要配置吗
1. 图纸说明:梁腹板高度≥450时均设侧向构造钢筋;除注明外,梁宽≤350时侧向构造筋的直径为c12, 梁宽>350时侧向构造筋的直径为14,根数见16G101-1第 90页。 2. 如果是单独的框架梁梁高为600,没有板,这样的梁侧面需要配置钢筋吗
粱钢筋设置问题
图纸中要求粱的腹板高度不小于450mm时,在粱的两个侧面沿高度设置纵向构造钢筋C12-200,;粱的箍筋肢数多于上部通长筋根数时,粱上部增加架立钢筋C12满足箍筋肢数即可,详图参见11G101-1第79、81页。请问以上要求应怎样设置附图(11G101-1第79、81页)
梁体侧面构造钢筋
请问一下大家,8.当梁腹板高度hw>=450mm时,需配置纵向构造钢筋,这个梁体指的是框架梁,非框架梁,连梁?还是指其中的一种梁,如何进行设置是在集中标注里面添加,还是在原位标注里面添加,原位标注是每一跨都应该有?