造价大神 2020-04-15 09:07:21 | 广西壮族自治区 安装 | 2493查看 3回答
控制电缆KVV5*1.5电缆头问题
控制电缆KVV5*1.5电缆,需要计算电缆头嘛 ,定额解释说明10KV以下的电缆10mm2一下不计算电缆头,那KVV5*1.5能算控制电缆头嘛
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答,KVV5*1.5需要计算电缆头,一根电缆套两个控制电缆头,7芯一下定额。 你说的10MM2指的是电力电缆头,不是控制电缆头,两个概念
2020-04-15 09:33:07
-
这是控制电缆需要计算电缆头,定额 中有相应子目
2020-04-15 09:09:20
-
需要计算电缆头
2020-04-15 09:23:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看