• 河北定额 “水灭火控制装置调试”

    定额中写到“水灭火系统控制装置按照不同点数以系统为计量单位计算,其点数按照多限制与总线制联动控制器的点数计算”,那么1.这个系统调试是消防水中的管道调试么?是不是放在消防水中?2.调试的点数依据是什么,不理解这句话,到底应该数什么?控制器指什么?模块还是啥?谢谢!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    定额中写到“水灭火系统控制装置按照不同点数以系统为计量单位计算,其点数按照多限制与总线制联动控制器的点数计算”,那么1.这个系统调试是消防水中的管道调试么?是不是放在消防水中?2.调试的点数依据是什么,不理解这句话,到底应该数什么?控制器指什么?模块还是啥?谢谢!


    答:自动报警系统装置包括各种探测器、手动报警按钮和报警控制器;灭火系统控制装置包括消火栓、自动喷水、七氟丙烷、二氧化碳等固定灭火系统的控制装置。

    自动喷水灭火系统调试按水流指示器数量以“点(支路)”为计量单位;消火栓灭火系统按消火栓启泵按钮数量以“点”为计量单位;消防水炮控制装置系统调试按水炮数量以“点”为计量单位。


    消防水中的管道不需要调试,只是需要通水试验,压力试验