• 总等电位联结作用于全建筑物,它在一定程度上可降低建

    总等电位联结作用于全建筑物,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。 它应通过进线配电箱近旁的接地母排将下列可导电部分互相连通: 1)进线配电箱PE(PEN)母排。 2)各种金属管道。 3)建筑物金属结构。 请问进线配电箱PE(PEN)母排在图纸上是否显现? 建筑物金属结构呢? 到底该怎样计算呢? 谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1)进线配电箱PE(PEN)母排,不用考虑,一般组配电箱价时记入 2)各种金属管道,一般用-40*4的镀锌扁钢为接地母线,按图纸上量 3)建筑物金属结构,也是由接地母线连接,一般有防雷接地的图纸,按图 纸说明计算即可。

    2008-07-01 11:46:16 

  • 1.进线配电箱PE(PEN)母排在图纸上没显示,直接组价就行 2.金属管道和建筑物金属结构按图纸设计计算即可

    2008-07-02 21:50:42 

  • 在图纸中应该显现,但有很大一部分图纸没有交待清楚。如果图纸上有,直接量就可以计算。建筑物的金属结构是接地母线也就是通常用的扁钢连接的。具体材质及型号看图纸有关防雷接地的设计说明。

    2008-07-01 13:57:34 

  • 母线系统图中有的显示,有的不显示,需要你根据提供的设计配电盘柜来计算。 金属结构是需要结合土建和安装,所有明露的金属物体都需要进行避雷焊接的,具体方法你可以参考防雷接地规范。

    2008-07-07 21:19:46 