安装123 2020-04-15 15:57:35 | 山东省 安装预算计价软件GBQ4.0 | 2465查看 3回答
消防电线套定额
请问我电线型号是报警总线:NHRVS-2x1.5-CT,JDG20-F,WC,我是选1.5的还是4mm的,如多是用4-13-40,那么100米2*1.5的线在填数字的时候是写100还是写200
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
选1.5
100米
2020-04-15 16:01:31
-
NHRVS-2x1.5-CT,JDG20-F,WC表示NHRVS-2x1.5D 线走桥架或穿JDG20管沿墙或地面暗敷。2*1.5,1.5就是截面积,正确表达应该是2*1.5mm2,套定额要选对应截面积1.5mm2,100米2*1.5就是100,多芯软导线芯数不做倍数乘
2020-04-15 16:10:23
-
这个是双绞线,2芯的截面是1.5,工程量为100不需要乘以系数
2020-04-15 16:19:39