18392785388 2020-04-15 18:18:01 | 陕西省 土建土建计量GTJ | 588查看 3回答
基础层暗柱直筋长度计算结果小于0,计算公式[-1353],怎么解决
钢筋三维显示-2层暗柱的钢筋是空的,其他属性中的【插筋构造】改为【纵筋锚固】也没用
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是选中修改的
2020-04-15 18:21:18
-
柱为框架柱/暗柱。
方法一:可以选中柱图元将【属性列表】---钢筋业务属性---插筋构造:【设置插筋】改为【纵筋锚固】;
方法二:选中柱---将【属性列表】---钢筋业务属性---计算设置---修改【抗震柱纵筋露出长度】为0;
方法三:柱子位置的梁比较高,将梁删除/移动到其他位置以后可以正常计算。可以先删除/移动梁---汇总柱子---【锁定】柱子---再布置/移动梁到正确位置。
2020-04-15 18:21:42
-
你说的短柱的工程量直筋长度计算结果小于0吧,这样情况是在其他相邻楼层绘制上柱就可以,如果相邻楼层没有柱了,那你就选择该层的短柱,设置属性的设置插筋为纵筋锚固就可以了
2020-04-15 18:22:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看