淼淼滴 2020-04-16 16:04:14 | 北京市 安装市政机电 | 1594查看 2回答
热力一次线探伤拍片计算
对于管道探伤计算不太清楚,请知道的老师们帮助解答。
热力一次线与市政热力管道可以直接焊接吗?需要计算探伤吗?
热力一次线预制保温管与无缝钢管连接可以直接焊接吗(两种管为同管径,且在同一中心线上)?焊口数量是按1个口计算拍片吗?
焊接钢管直管段连接是不是不需要管件直接焊接?探伤拍片按一个口计算?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
热力一次线与市政热力管道可以直接焊接吗?需要计算探伤吗?(可以焊接,热力探伤不是每个焊缝都需要的,是按一定比例的,如果是100%,就是全部做探伤)
热力一次线预制保温管与无缝钢管连接可以直接焊接吗(两种管为同管径,且在同一中心线上)?焊口数量是按1个口计算拍片吗?(可以焊接,是按一个口计算)
焊接钢管直管段连接是不是不需要管件直接焊接?探伤拍片按一个口计算?(直接焊接,按一个口计算)
2020-04-16 16:36:35
-
一次线就是市政热力,都是热力公司管理,当然可以焊接。
探伤需要查规范,直埋的、过路的、管沟的探伤比例要求不一样。
直管段的连接不需要管件,直接焊接。
至于预制保温管接不保温无缝钢管的做法没见过,您再看看图吧
2020-06-05 14:56:40