13281059808 2020-04-16 17:31:43 | 四川省 安装 | 318查看 2回答
L线路是-手动控制线路L线-NHKVV-10*1.5(消防警报系统)
L线路需要乘以系数9不?该回路末端荷载为活动挡烟垂壁,我看消防系统中一条线路中有多个点位,是否该荷载是单点单回路需要每根回路都从消防配线架引出?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是的,理解正确
2020-04-16 19:37:34
-
是的,单独控制
2020-04-16 20:07:39