• 多板(板无法合并)布置板受力筋要拉通算,怎么布置呢?<

    请问:各位高手 多板(板无法合并)布置板受力筋要拉通算,怎么布置呢?

    问题补充:是在地下室抗水板(板厚一致)中间有筏板,所以板无法合并成一块,但设计钢筋又是拉通布置的. 用自定义好象也不行的

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不能合并的板,你只有分别布置了.然后汇总计算.再点编辑钢筋.点绘制好的受力筋.在计算式里修改长度.,因为分别布置.就会多计算弯钩各保护层.修改后,点锁定构件/

    2008-07-01 22:47:52 

  • 多板无法合并是因为你的板厚度是不一样的,既然如此你的受力筋就没有办法拉通布置了 此时只能按照单板来布置了

    2008-07-01 22:36:19 

  • 选择多板布置啊,真不行选择自定义范围,然后框选你要的范围,就可以了

    2008-07-01 22:38:08 

  • 可以选自定义范围或按单板计算后进行修改锁定就可以了

    2008-07-01 22:57:37 

  • 多板布置活着自定义范围

    2008-07-01 23:06:03 

  • 多板布置,选择要布通长筋的板,布筋就可以了。

    2008-07-02 06:47:22 

  • 多板布置或自定义范围

    2008-07-02 08:37:02 

  • 用多板布置,先选中钢筋要拉通布置的板,再布钢筋

    2008-07-02 09:09:21 