na****@126.com 2008-07-02 05:38:21 | 河北省 其他专业 | 2267查看 14回答
砼剪力墙与LL连梁,画图时连梁与剪力墙断开画了,钢
砼剪力墙与LL连梁,画图时连梁与剪力墙断开画了,钢筋有何区别!!! 连梁应怎样调整钢筋用量???
全部回答
(14)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:断开画对钢筋和工程量计算都有影响 1、钢筋:连梁不是梁,它是剪力墙的水平加强构件,剪力墙的水平钢筋要连续通过的,因此断开画,钢筋量会少很多 2、导入到工程量里,连梁需要套墙,增加了工作量,也容易出错。
2008-07-02 06:12:29
-
剪力墙的水平钢筋要连续通过的,因此断开画,钢筋量会少,
2008-07-02 06:19:06
-
连梁不能与剪力墙断开,因为墙的水平筋要从连梁里穿过。断开了,量就算不准了。
2008-07-02 06:26:15
-
1.连梁不能与剪力墙断开,因为墙的水平筋要从连梁里穿过。断开了,量就算不准了. 2.断开了,连梁钢筋锚固量也不准。
2008-07-02 07:27:26
-
我觉得没有影响,墙同连梁是两个不同概念的构件,画图时不可能两种构件同时一下画上去,只有分开来画才可以完成,由此看,没有否影响.
2008-07-02 07:27:57
-
砼剪力墙与LL连梁,画图时连梁与剪力墙断开画了,钢筋有何区别!!! 连梁应怎样调整钢筋用量??? 回答:在砖混结构中门窗洞口处的梁叫过梁,同理在钢筋砼剪力墙中门窗洞口处叫连梁,因此有连梁的地方就没有剪力墙,连梁只是搭在剪力墙上,以剪力墙为支座,就象过梁一样,这样算出的量才准,至于如何调整连梁钢筋用量,您只需按图输入连梁钢筋信息即可
2008-07-02 07:32:12
-
砼剪力墙与LL连梁,画图时连梁与剪力墙断开画了,钢筋有何区别!!! 连梁应怎样调整钢筋用量??? 答:这样少了连梁的则面钢筋,在连梁的部位,墙体水平钢筋是连续通过的, 断开画后,在连梁的“侧面钢筋”中输水墙体的水平筋 这样一根侧面筋就多了两个与墙水平筋的锚固,在编辑钢筋中,修改,然后锁定。
2008-07-02 07:41:40
-
LL往往是剪力墙中的暗梁,连梁中墙的竖向钢筋和水平钢筋不断开,此时墙梁分开画,会造成钢筋量明显减少。
2008-07-02 07:42:11
-
我也想看看准确的答案
2008-07-02 07:58:16
-
断开画对钢筋和工程量计算都有影响 1、钢筋:连梁不是梁,它是剪力墙的水平加强构件,剪力墙的水平钢筋要连续通过的,因此断开画,钢筋量会少很多 2、导入到工程量里,连梁需要套墙,增加了工作量,容易出错
2008-07-02 08:06:04
-
看来这个问题是大家的疑惑了 我想在此补充一下我的疑问 第一种情况是:图纸上明确给出了LL表,但是没有给墙洞.我想这个情况下,大家一般都是按照剪力墙的LL来做了. 第二种情况是:图纸上没有LL表,LL和KL/L一起画在梁的平面图中,而且LL明确给出了侧部筋G/N的形式的时候,这个LL大家一般按照单梁来做还是剪力墙的LL考虑呢? 门窗洞口下的LL侧部筋的拉筋是"隔一拉一"的,而单梁下的侧部筋拉筋却不是这样的. 门窗洞口下的LL如果2侧暗柱的长度能够满足Lae的时候,LL计算的长度就是净长+2Lae 如果按照单梁来做,单梁的长度却是净长+暗柱长-保护层+弯折
2008-07-02 08:24:25
-
连梁必须和剪力墙连接,因为连梁的主筋计算公式为洞口净长加两端锚固长度,如果连梁和剪力墙断开,连梁的长度肯定不符合图纸要求,另外当连梁侧面钢筋间距大于墙水平筋间距的1/2时,墙水平筋要连续通过,所以最好用剪力墙开洞的方法,在洞口上用点画法布置连梁,既保证了连梁的长度满足要求,又不用另外考虑剪力墙水平筋和连梁侧面钢筋的间距问题
2008-07-02 08:55:12
-
断开画对钢筋和工程量计算都有影响: 1、钢筋:连梁不是梁,它是剪力墙洞口处的水平加强构件,剪力墙的水平钢筋要连续通过的,因此断开画,钢筋量会少很多 2、连梁画时不断开时,钢筋不用调整,软件自动计算。 3、钢筋导入GCL时不用导连梁直接导剪力墙和洞口就可以。
2008-07-02 15:26:40
-
这种情况你可以手工加一个剪力墙通过连梁的梁,但是得注意减去原来剪力墙伸到端头弯折的15d
2008-07-02 09:02:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看