• 关于基础防潮层,图纸中这样描述的,还有在-0.06m处有圈梁,那还算防潮层吗?

    防潮层

    关于基础防潮层,图纸中这样描述的,还有在-0.06m处有圈梁,那还算防潮层吗?如果算,怎样计算?麻烦列一个详细的计算式

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应该需要防潮层。 圈梁长度*宽度

    2020-04-17 14:20:36 

  • 如果有圈梁就不需要做水平防潮层了,只做侧面就可以,如果没有圈梁,那么就需要做水平防潮,

    用墙下基础顶面的长度*顶面宽度得出水平防潮面积套用子目

    2020-04-17 14:21:27 

  • 设计是明确无圈处,那么就是在墙属性中套上相应的做法,用工程量长度代码乘上墙厚。

    2020-04-17 14:22:07 

  • 你好,如果有圈梁,那么就不需要设置的。基础防潮层

    2020-04-17 22:24:34 