• 由于图纸的坡屋面,构造柱太短最终汇总计算时显示直筋长度的计算结果小于0

    毕业设计是否能忽视?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    毕业设计可以忽略,但最好是解决掉这个问题,毕竟以后遇到了,也好知道怎么解决,以下是不能正确计算柱钢筋的几种解决方式

    方法一:你在首层绘制上柱计算就会正常了,如果首层没有柱了,也就是说该柱为基础短柱,你可以选择柱之后修改属性中的插筋构造设置插筋为纵筋锚固处理。


    方法二:选中柱---属性---【计算设置】---修改【抗震柱纵筋露出长度】为0;


    方法三:柱子位置的梁比较高,将梁删除以后可以正常计算,可以先将工程保存,删除梁---汇总柱子---点击【撤销】按钮撤销删除的梁---【锁定】柱子。


    方法四:柱的纵筋输入的时候输入*4c12这样的格式,带有*的表示纵筋在本层锚固计算,就不会出现提示的情况了


    方法五:如果是构造柱以上方法还不能解决就修改一下工程设置中的构造柱的锚固构造方式