hhf8686886 2020-04-19 08:28:56 | 湖南省 安装招投标预算计价软件GCCP | 1299查看 4回答
请问:排水管工作内容没有写通球试验,还要套通球试验子目吗?
请问:有些专家说排水管定额包括了通球试验,可我查了一下,排水管工作内容没有写通球试验,这种情况还要套通球试验子目吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
必须做通球试验的,这是规范的规定。
可工作内容中有水压试验呀,排水管是不需要水压试验,要做同求试验、灌水密闭试验的。
首次提交 2020-04-19 08:31:35 最近修改2020-04-19 08:34:12 (修改过1次)
-
实际做了而且工作内容中没有包括的当然要单独计算
2020-04-19 08:30:46
-
定额套错了,你套的给水管
2020-04-19 10:06:28
-
排水管需要做满水试验(定额子目已含),通球试验(定额子目不含,需要单独计算);
你截图中套的是给水管安装子目,套错了。因为排水管没有水压试验的工作内容。
首次提交 2020-04-19 10:12:05 最近修改2020-04-19 10:12:54 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看