...年华 2020-04-19 21:38:23 | 河南省 土建 | 516查看 4回答
剪力墙设置
如下图,麻烦问下1、是不是有两个垂直筋呢,1和1A,如果是,分别怎么设置。2、暗梁设置好后,画的时侯直接画在剪力墙上吗,剪力墙会自动扣减这个量吗?3、上面的10D怎么设置呢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、是不是有两个垂直筋呢,1和1A,如果是,分别怎么设置。[[[是两种,一种通长的,1A是短的。在其它钢筋中输入1A]]]
2、暗梁设置好后,画的时侯直接画在剪力墙上吗,剪力墙会自动扣减这个量吗?[[[暗梁工程量并入剪力墙中,不另计算的。除非你当地的定额计算规则要分开]]]]
3、上面的10D怎么设置呢[[[10D,在软件的节点计算是的剪力墙顶部节点中设置为10d。]]]
首次提交 2020-04-19 21:46:03 最近修改2020-04-19 21:55:05 (修改过1次)
-
1、截图是局部范围,1A应该是插筋或者叫加强钢筋,这就是要属性的其它钢筋里编辑;2、暗梁定义好后,直接布置在剪力墙就可以了,注意顶标高是剪力墙顶标高;3、可以在剪力墙属性的节点进行设置。
首次提交 2020-04-19 21:42:07 最近修改2020-04-19 21:47:35 (修改过1次)
-
你好:
2020-04-19 21:43:15
-
是有两个垂直筋,但是1A高度只有下面那个标注尺寸。这个在其他钢筋当中定义。
暗梁设置好后,画的时侯直接画在剪力墙上,剪力墙会自动扣减这个量。
这样就是在剪力墙的其他钢筋中定义输入附加筋的,
2020-04-19 21:48:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看