斤斤计较 2020-04-20 08:10:32 | 广西壮族自治区 土建施工土建计量GTJ | 555查看 1回答
条基受力筋窄方向16@160长方向分布筋12@160,需打断布置钢筋吗,
如条基两米宽,只有2米的地方是16钢筋而长方向的是12的,如按整条条基布置钢筋话,钢筋量会少很多,是不是需要转角处打断,重新布置钢筋
2020-04-20 08:12:05 补充
这样布置吗,总感觉也不对
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不对了你是用筏板来定义的条基,条基的主筋在阳角处是两个方向的主筋通过的,分布筋是与主筋搭接的,你在阳角处布置有问题
首次提交 2020-04-20 08:12:54 最近修改2020-04-20 08:14:37 (修改过1次)