• 避雷网安装

    你好,我是施工单位,现咨询沿女儿墙敷设避雷网是套4-919避雷网安装沿拆板支架敷设子目、还是套4-918避雷网安装沿混凝土块敷设子目?避雷网采用40*4镀锌扁钢沿屋面暗敷设,我是套4-905户内接地母线安装子目、而业主审计认为套4-918避雷网安装沿混凝土块敷设子目并乘0.7系数,请问应以哪个为准?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、套4-919的定额 

    2、40*4就是母线套接地母线的定额

    2020-04-20 09:41:47 

    1. 避雷网沿女儿墙敷设,套4-919避雷网安装沿拆板支架敷设子目,是否乘系数需要看定额计算规则的要求。

    2. 避雷网采用40*4镀锌扁钢沿屋面暗敷设,套户内接地母线的定额字目。

    2020-04-20 09:49:09 

  • 4-919

    2020-04-20 13:34:21 