永久的神话 2020-04-20 16:33:56 | 陕西省 土建预算结算审核土建计量GTJ | 296查看 4回答
柱其他钢筋,柱高3m,我设置的箍筋为A6-200,为什么算出的钢筋是36根?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:柱如果是按照搭接连接,箍筋在搭接区按照min【5d,100】30mm间距计算的,看一下根数计算式。
2020-04-20 16:39:06
-
一、你的3米,可能性不是3米。二、如果是3米,软件有问题,重新安装一次软件看看。
2020-04-20 16:39:28
-
奇迹,在其它钢筋里输入的不会考虑主筋搭接吧,建议给4000166166反映一下
首次提交 2020-04-20 16:40:00 最近修改2020-04-20 16:41:09 (修改过1次)
-
你好,你这个应该是软件的问题。或者你软件相关的信息出问题了,你可以截图看看你构件的属性。
2020-04-20 23:12:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看