元气少女郭德纲 2020-04-20 20:03:36 | 北京市 土建施工土建计量GTJ | 630查看 2回答
尊敬的各位老师,大家好,我想请教一个关于梁支座的问题。
比如箭头指向的那个位置,是否需要布置支座?当我重提梁跨之后,则出现”提示“的窗口,我是不是应该将支座删除?
问题一:如图所示所出现的问题,要从哪个角度去考虑,应该去怎么解决类似的问题?
问题二:梁支座是否可以,以考软件自动生成为准,如果识别标注中的梁跨与生成的支座数量不符合,怎么办?
问题三:梁的支座如果单纯手动布置的话,它的布置原则是怎样的?主次梁相交,梁墙相交,次次梁相交等是否都需要布置支座?
问题四:梁的支座布置对算量有影响吗?
问题有点多,老师若能不吝赐教,则不胜感激,谢谢!
2020-04-20 20:35:40 补充
如果框架梁与剪力墙相交的话要有支座的话,那么此处的支座就不应该被删除,然而则与“梁和剪力墙相交需要支座”这个规则相矛盾,这应该怎么处理
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
比如箭头指向的那个位置,是否需要布置支座?当我重提梁跨之后,则出现”提示“的窗口,我是不是应该将支座删除? -------- 看梁跨数量 框架梁以柱,剪力墙等为支座,如果你这道梁算下来都是以框架柱为支座的,则要删除箭头所指支座,白色的是剪力墙吧?
问题一:如图所示所出现的问题,要从哪个角度去考虑,应该去怎么解决类似的问题? 同上
问题二:梁支座是否可以,以考软件自动生成为准,如果识别标注中的梁跨与生成的支座数量不符合,怎么办? 不以软件自动生成的为准,以自己判断的为准,不符合就修改,该删删,该加加
问题三:梁的支座如果单纯手动布置的话,它的布置原则是怎样的?主次梁相交,梁墙相交,次次梁相交等是否都需要布置支座? 主梁以柱、墙为支座,次梁以主梁为支座
问题四:梁的支座布置对算量有影响吗? 有影响
2020-04-20 20:07:27
-
你好:
首次提交 2020-04-20 20:12:37 最近修改2020-04-20 20:38:08 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看