denghuali 2008-07-03 13:23:47 | 广西壮族自治区 土建算量GCL2013 | 1093查看 4回答
底标高不一致怎么调整?.
底标高不一致怎么调整?地下室-5m.层高如下: 怎么可以把标高改能这样图2 二层实际标高是4.97.可软件只认4.9.请问该如何调整?谢谢问题补充:回答:随风 等级:6 头衔:助理工程师 07-03 13:37 添加楼层时,-1层要在“楼层编号”处修改,再点“楼层排序”。 改后标高还是不对!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳添加楼层时,-1层要在“楼层编码”处修改,再点“楼层排序”。 工程信息中,首层地面结构标高输入为-0.03,建楼层时-1层层高输入为4.97,这样就能和图纸对上了。 -1层的梁板标高要修改为-0.1.
2008-07-03 13:37:16
-
我觉得地下一层设置5M到时候布置构件的时候再修改属性,首层设置为4.97,其他的就按你图上的设置
2008-07-04 08:02:05
-
在楼层编码中,如果是地下二层就应写为-2,地下一层为-1,然后点楼层排序就行了。层高软件一般都可以保留3位小数的,至于出现你说的这种情况,如果你没有改动过设置那就新建一个项目把已有的图形导入进去。
2008-07-03 13:48:47
-
首层就是一层,你的楼层名称中编号输入有误你改一下
2008-07-03 14:25:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看