鲁冰花 2008-07-03 16:42:40 | 河北省 其他专业 | 633查看 13回答
在算基础柱的钢筋时,怎么设定它的高度啊?
在算基础柱的钢筋时,怎么设定它的高度啊?
全部回答
(13)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳柱的底标高是基础的底标高,软件根据层高会自动扣减保护层,加锚固。
2008-07-03 17:01:19
-
已采纳柱的底标高是基础的底标高,软件根据层高会自动扣减保护层,加锚固。
2008-07-03 16:49:31
-
哪层有柱子,就从那层开始设置,其它的问题软件会自动智能计算的。
2008-07-03 17:08:39
-
柱的底标高就是基础的底标高,软件根据层高会自动扣减保护层,加锚固.
2008-07-03 17:32:19
-
不用特别设定,直接画上就行,柱高默认为基础层高
2008-07-03 17:42:28
-
在基础层中不需要画柱子,软件默认柱子在上层直接插入基础中.并自动计算.
2008-07-03 16:46:43
-
定义柱子的时候,直接按默认的高度就行了,软件会自动计算插入基础的插筋的
2008-07-03 16:50:54
-
若基础层的顶标高内有一部分柱,柱在基础层中要画,要和-1层的柱连接上,
2008-07-03 16:52:45
-
查看图纸的构造柱底标高,在布置好构造柱后也可以更改标高的。 一般的情况,构造柱的锚固应该在地梁、地圈梁或基础梁中的。 基础层中一定要画构造柱,要不就少一个钢筋搭接了。
2008-07-03 16:52:49
-
在算基础柱的钢筋时,怎么设定它的高度啊?按照图纸设置就行了,软件会自动计算基础的插筋的.
2008-07-03 16:54:54
-
随楼层的高度,软件就会自动计算的。
2008-07-03 16:56:01
-
在算基础柱的钢筋时,怎么设定它的高度啊? 回答如下:对于构造柱来说,规范规定构造柱需要伸根,伸根从室外地坪往基础里伸500mm。假如你现在室内外高差为0.6m,则构造柱伸入基础的基地标高就定为-1.1m,构造柱基础高度就定为1100mm,你不妨试一试?一定要按规范设置及调整。
2008-07-03 18:56:47
-
告诉根据你设定的标高会自动延伸的.不用设定的...
2008-07-03 22:54:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看