2020-04-22 07:18:27 | 山东省 安装 | 797查看 2回答
火灾报警多线控制线
请问多线控制线是不是直接由消防控制室主机引来的,有几台风机就有几根线,比如说我现在做的住宅楼上有排烟风机,送风机还有电梯,消防电梯,两单元加起来一共有八个,是不是就是从消防控制室主机引来八根线
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是的。
2020-04-22 07:21:51
-
是的 每台设备单独跟主机连接 因为主机要单独控制每台设备的运行情况
2020-04-22 08:19:44