baobao06 2008-07-04 11:31:05 | 河北省 其他专业 | 1678查看 4回答
在剪力墙顶部设有暗梁,但暗梁的钢筋不是上下受力筋,
在剪力墙顶部设有暗梁,但暗梁的钢筋不是上下受力筋,而是内外侧受力筋,比如内侧两排水平筋,外侧一排水平筋,箍筋是代替拉筋水平布置的,想这种情况怎么画,问题补充:如果这道梁截面宽出墙体呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗梁和剪力墙的钢筋没有扣减关系的,暗梁的主筋在上下和侧面,计算的结果都是一样的。
2008-07-04 11:38:02
-
我想在暗梁的钢筋信息中直接输入三根筋、箍筋不输就可以了。
2008-07-04 11:40:42
-
暗梁就是剪力墙一部分,属于剪力墙的加强,梁是受弯构件。所以你说的这种配置不叫暗梁,所以画图配筋你就不要按暗梁配置,按剪力墙配置即可。
2008-07-04 11:50:15
-
在侧面钢筋和其它钢筋信息中输入就可以了
2008-07-04 13:20:46