15617769403 2020-04-23 16:59:53 | 河南省 土建 | 601查看 2回答
室内房心需要回填 计算墙超高,我是从回填高度开始算墙的底标高 还是从结构板处算
谢谢老师了
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
室内房心需要计算回填,计算墙超高时应从结构板开始,墙体不能砌筑在回填上,砌体结构要生根在下部的结构构件上。
首次提交 2020-04-23 18:36:56 最近修改2020-04-23 18:37:11 (修改过1次)
-
按墙开始砌筑的标高算起
2020-04-23 18:35:48
-
装饰里地面的灰土垫层高度一般是150+60,这些地面的顶高是建筑标高吗?底高呢?
如果他是从建筑标高向下算的话,下面的灰土和垫层和房心回填冲突了怎么办,大开挖回填后从-0.3用房心回填到室内地坪,还要考虑地面做法里的高度吗?但是不同地面做法的厚度也不一样。要怎么处理,求解答
-
比如这种情况:筏板顶标高为-2m,无地下室剪力墙结构;筏板顶标高至室内地坪,剪力墙间的回填土是房心回填还是普通回填2020-07-02 17:35:55 补充
-
厂房首层高度远远超过3.6m,满堂脚手架的高度是从哪里开始计算的
如题,主要是想问下,现在厂房是框架结构,基础部分主要是独立基础+柱子,先开挖后回填。首层满堂脚手架底标高是从设计室内标高开始计算,还是按照回填土的标高开始计算的
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看