请问这个电线管怎么算量呀 到每个插头都要+0.3吗
电箱高度1.8m 插头离地0.3m 层高3.6m 老师可以列条式子参考一下吗
2020-04-23 21:48:04 补充
空调插头1.8m
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
4.757+2.325+4+1.905+1.4+1.8+0.3*4,最末端的是一个0.3,中间是一进一出
2020-04-23 22:56:38
-
设计没有说明走天上还是走地下,储物间是几条回路把这两个问题解决了才好列式子
2020-04-23 22:35:07
-
按走地算的话。4.757+2.325+4+1.905+1.8*3+1.8+0.3*4+配电箱半周长*3