欲速9不达 2008-07-04 22:31:10 | 河南省 土建算量GCL2013 | 669查看 11回答
请假大家了,图形算量中,表格输入中,地下室外墙防水
请假大家了,图形算量中,表格输入中,地下室外墙防水代码,计算的防水高度是到室外地坪标高呀,还是室内地面标高?谢谢诶了!
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是到室内地面标高,防水一般计算输入代码的时候需要考虑图纸中是否存在防 水上翻到一层顶板(一层回缩)。室内外地平高差多少。在一般设置中都是按 照室内地面标高计算的。图纸要求都是到室外地面标高,这久产生的量差,需 要进行调整。不要完全依靠软件适当结合手算是非常必要的!
2008-07-04 22:37:40
-
是到正负零的,即首层地面标高
2008-07-04 22:34:27
-
DXSWQFSMJ:<地下室外墙防水面积>,画上去的地下室的外墙周长*地下室的层高
2008-07-04 22:34:54
-
答;按地下室的层高计算的......
2008-07-04 22:36:31
-
室内地面标高
2008-07-04 22:54:06
-
是 地板到±0的 高度
2008-07-04 23:23:51
-
到+-0.000
2008-07-04 23:53:35
-
是计算到地下室外墙高度。
2008-07-05 01:42:48
-
有代码的,但是需要编辑一下.
2008-07-05 06:30:27
-
指外墙防水高度(地下室),一般是到室外地面的高度再加60,图集上好多节点都是这样表示的。
2008-07-05 06:42:13
-
地下室外墙防水,用地下室的外墙周长*地下室的层高计算,不能按单墙面装修定义,地下室的外墙单墙面装修软件是不认的。
2008-07-05 09:42:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看