• 请教各位同行“在一个工程里面同时遇到楼层错层、斜屋

    请教各位同行“在一个工程里面同时遇到楼层错层、斜屋面时,楼层标高该怎么设置!” 谢谢

    错层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (15) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你指的是钢筋还是图形呢?钢筋中软件是可以按图纸的标高设定(因为可以超过层高)图形就只能多见建几个楼层来处理了。在2008中就可以使用分区的办法设定标高解决这些问题了。

    2008-07-05 08:04:28 

  • 遇到楼层错层,可建立子楼层

    2008-07-05 08:56:55 

  • 答:工程量2008马上升级,能很容易处理。

    2008-07-05 07:57:50 

  • 一层:3米,建立子楼层1.8米 二层:3米,建立子楼层0.3米、0.7米、0.8米、1.2米

    2008-07-05 08:08:51 

  • 答:应按最高标6.8来设置

    2008-07-05 08:09:50 

  • 建个子楼层就可以了呀;试试

    2008-07-05 08:15:55 

  • 建议你统一放到一层里,其他的可以用调整标高或在分层里做,慎用子楼层,因为它和主楼层之间没有扣减关系,很易出错。

    2008-07-05 08:21:39 

  • 请教各位同行“在一个工程里面同时遇到楼层错层、斜屋面时,楼层标高该怎么设置!” 回答;您可以在楼层管理中这样建:首层1.8m,二层:4.8m,三层6.0m,其中板标高为3.0m,3.3m,4.0m分别在板的分层1、2、3中画,并将其标高直接输入属性定义里即可

    2008-07-05 08:22:10 

  • 目前是建立一个最高的楼层然后其他楼层的构件相应的设置以下。

    2008-07-05 08:26:32 

  • 一层:4米, 二层:2米, 个别层分为2层,在各层中修改相应构件标高,当然这样比较麻烦,但是能三维显示,比较直观 如果用子楼层来做,要建立的子楼层比较多,隔墙容易重画,多算,更麻烦 只有等工程量2008升级后,才能容易处理。

    2008-07-05 08:27:01 

  • 按最高的标高处理,其他的分层处理

    2008-07-05 08:33:18 

  • 一层:3米,左板及梁降至1.8米 二层:3米,先说左边的处理,结构部分照常画,至4.8米,装修3.0以下墙面部分用房间周长*1.2, 右边平板标高先改为4.0,然后定义斜板,可以将墙梁等压下来.

    2008-07-05 08:40:42 

  • 划分为三块,分别设置,最后合并。

    2008-07-05 08:51:16 

  • 分别以4.00和6.00建立两个主楼层 一层以1.80和3.00建立两个子层 二层以4.80建立子层

    2008-07-05 11:39:17 

  • 我认为应该按照最高的那个层高定义。

    2008-07-05 19:48:24 