jingchang 2008-07-05 08:41:55 | 河北省 其他专业 | 493查看 6回答
在砖混结构中计算圈梁钢筋时,计算规则是否应该选择0
在砖混结构中计算圈梁钢筋时,计算规则是否应该选择03G101,为什么我把圈梁布置上以后,汇总计算,上部3根钢筋的长度不同呢?一根是净长加锚固,一根是总长减去保护层,一根是净长。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳圈梁不用参照03G101,应根据图纸按照有关抗震规范,
2008-07-05 09:04:52
-
软件是按计算规则和设计规范设置好的,你只要画准确就行.
2008-07-05 09:05:21
-
圈梁最外侧筋为总长减保护层,中间为中心线,内侧为净长加锚固。依据03G329.
2008-07-05 09:17:21
-
砖混结构不用参照03G101,应该是03G363,河北还有一本02G05
2008-07-05 09:19:22
-
补充一点:圈梁长度计算可以看节点设置里的计算砖砌体里圈梁的节点设置不同情况的长度计算。
2008-07-09 16:57:57
-
圈梁不用参照03G101,而是根据图纸要求和抗震规范来设计。
2008-07-11 20:27:45