开心治百病 2020-04-25 20:23:37 | 江苏省 土建 | 2665查看 4回答
(2) C12/C10@150 请问,这什么意思?
(2) C12/C10@150 请问,这什么意思?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
两排筋,均为C12、C10隔一布一,同样筋间间距300。应该是墙钢筋标注。
首次提交 2020-04-25 20:25:16 最近修改2020-04-25 20:32:08 (修改过1次)
-
如果是墙的钢筋标注,这就是两排,每排都是C12与C10间隔布置,总间距@150
2020-04-25 20:26:13
-
你好:这是隔一布一。
首次提交 2020-04-25 20:27:01 最近修改2020-04-25 20:27:54 (修改过1次)
-
C12/C10隔一布一,同样筋间间距300
2020-04-25 20:27:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看