文和 2020-04-27 12:43:06 | 重庆市 土建 | 460查看 2回答
可以理解为计算20m到21.134位置的屋面面积吗?22.134那部分需要算吗?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
59**46 专家
答题: 2535 被赞: 1104
檐高没超过20米,不需要计算超高
2020-04-27 12:59:47
米老鼠 黄金专家
答题: 66374 被赞: 10721
是的,
不计算
2020-04-27 12:58:23
关于超高施工增加费计算的问题
根据重庆2018定额,建筑工程里面的超高增加费应按建筑物超高(多层建筑物大于6层或檐高大于20米)部分的综合脚手架面积计算。 若建筑物大于6层部分的综合脚手架面积和高度大于20米部分的综合脚手架面积计算值不同,是取较大值吗?
超高施工增加
超高施工增加 工程量还是按建筑面积面积来吗?是只计算超20m或者6层部分,还是全部计算?
超高施工增加费怎么计算
不足层高的算一层,是算一层的建筑面积还是立面面积
超高施工增加费的问题
请问单层超过20米,在计算超高费时,清单工程量和定额工程量是一样的吗?
钢管满堂支架与模板超高施工增加费
学生活动中心,就看台和主席台那个位置,层高较高,在施工过程中,搭设了方案经认证的满堂支架,是否可以计算钢管满堂支架,如果计算了钢管满堂支架,是否还可以计算梁、板超高施工增加费补充问题: 重庆08定额