• 室外综合管沟内的给排水采暖管道安装是套室内管道还是室外管道安装定额?(北京)

    室外综合管沟属于地下建筑,综合管沟为封闭管沟,管沟内有压管道包括消防、喷淋、给水、中水、热力管道,这些管道在套用定额时,除热力管道DN150以上的有专门隧道(封闭沟内)管道敷设的定额套用,其余的管道需套用安装工程的定额,但应选择室外管道安装还是室内管道安装的定额呢?个人认为,封闭管沟属于一个建筑物,管沟内管道属于建筑物内部的,安装工程定额解释室内室外分界为建筑外墙1.5m,那么这些管道理应套用室内管道安装定额,不知道这样是否正确?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应该用室外管道安装子目计算。

    2020-04-28 16:31:25 

  • 应该套室外管道

    2020-04-28 16:34:07 

  • 在室外综合管沟内敷设的管道属于室外管道,封闭管沟内敷设采暖管道,人工记取难度系数1.2  ,即可。

    2020-04-28 16:45:39 