• 电缆预留长度如何计取

    合同为单价包干,工程量按实。结算的时候,电缆预留的工程量是要按实际发生的计取,还是按定额规则规定的预留量计算?如果按定额规则计算,要计算哪些预留量?还有就是下图说明里面说的规范规定最小值是什么规范规定的预留长度

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 合同为单价包干,工程量按实。结算的时候,电缆预留的工程量是要按实际发生的计取,还是按定额规则规定的预留量计算?如果按定额规则计算,要计算哪些预留量?还有就是下图说明里面说的规范规定最小值是什么规范规定。

    一般来讲电缆的工程量应包含预留长度,但是电缆的预留中有些预留量是检修或者是未必发生,所以不是所有的都计算预留量,一般就是计算电缆进箱的半周长,至于电缆头预留属于检修预留,一般不计取。最后要记取电缆的波形系数1.025,电缆1.01的损耗在补充主材记取。

    2020-04-29 08:56:39 

  • 预留要列入工程量计算。

    2020-04-29 17:10:14 

  • 综合单价合同结算工程量为双方确认的实际完成工程量,工程量计算按计算规则执行,电缆一般除了水平+竖直长度之外,还需要配电箱的预留、终端头预留、0.025系数,其余实际发生就计算,没有就不计。

    2020-04-29 17:17:25 