请问:我在布置基础梁后,汇总计算,但钢筋工程量是0
请问:我在布置基础梁后,汇总计算,但钢筋工程量是0,什么原因?另想进行布筋分析,提示:楼层中有未提取跨的梁,这是什么意思?谢谢
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是因为你在原位标注的时候有梁跨没有提取,软件不能是识别,就不能计算工程量,所以工程量为0,你就要在原位标注从新提取梁的跨数,要和你定义的一致,如果是没有支座,可以从新设置梁的支座再提取梁的跨数.最后计算肯定就有量了.
2008-07-07 14:45:51
-
双击此梁 ,重新提取梁跨,梁跨未提取就汇总没有量,你点原位标注即可
2008-07-07 14:37:51
-
????没有进行远未标注,如果不是很明白就看看平法图集
2008-07-07 14:39:11
-
梁绘制完毕后要进行原位标注(进行识别),在原位标注界面里按图纸输入信息即可。在点击汇总计算。
2008-07-07 14:42:46
-
没有提取梁跨,提取以后按照图纸进行原位标注,计算就可以了。
2008-07-07 14:48:11
-
你对梁进行了原位标注吗?如果没有,那是计算不出量来的, 有错的梁经计算后,是红色,你好好检查一下.对梁进行原位标注 标注后再进行计算即可,进行原位标注后.梁是绿色
2008-07-07 14:56:44
-
你的基础梁是否输入钢筋 提取的时候是不是没把钢筋提取 原位标注后再计算看
2008-07-07 15:05:19