18953528577 2020-05-01 22:30:04 | 山东省 安装 | 1365查看 3回答
报警系统,总线与电源线
消防报警系统,模块类的总线与电源线穿在同一套管内,而图纸又未显示4根线,应怎样处理?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按总线(信号线)与电源线共管敷设,处理(设置)。
2020-05-02 04:43:13
-
看系统图,可共管走线。
2020-05-01 22:33:09
-
二总线,没问题,不要显示
2020-05-02 00:54:44