• 图形算量里工程设置的标高:地下一层底标高-7.37

    图形算量里工程设置的标高:地下一层底标高-7.37,楼层高度7370;地下一层里的夹层楼层标高-2.53,夹层高度2530。 (图纸为一个区域的地块,上面有三栋楼,除楼地下有夹层外地下的人防墙高度和通风口高度标高不一样,最高到-0.1 我的夹层墙设置是底标高-2.53,起点高度和终点高度是2530 在夹层里画墙的时候提示我:顶标高非法,不能超过当前的楼层标高。 请问我的标高该怎么解决?

    问题补充:夹层的底标高是-2.53,地下一层有夹层的人防墙只有4.84,顶标高就是-2.53 三楼:我是这样设的地下一层标高是-7.37,夹层标高是-2.53,结果不行

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果你的“地下一层底标高7.37m夹层墙底标高设置是2.53m的话,你的夹层层高必须设置"大于或者等于7.37m",当然最好是设置等于7.37m,这样的话,只用修改墙的低标高就可以了。(子楼层的层高可以任意定高度) 你试试看,应该没问题的。

    2008-07-07 22:03:25 

  • 你将底层的标高定为+-0.

    2008-07-07 20:35:32 

  • 那是你夹层的基底标高不对,你的夹层里的基础层里的构件不能超过-7.37米在基础里做的夹层的标高不能-7.37米.你看看

    2008-07-07 20:38:20 

  • 底标高设为地下一层底标高-7.37夹层墙底标高设置是-2.53

    2008-07-07 21:20:11 

  • 你的这种做法除了在地下室外地上哪一层都行,但是在地下室有所不同: 正确的是将地下室的人防墙在属性中将起点、终点高度均改为4840mm, 在地下室的子层中不需要修改底标高,将你设置的标高删除掉回车为默认底标高,起点终点也不用修改,它的起点、终点标高默认正确,本来就是2530mm。汇总计算后检查工程量你会发现是正确的。哈哈!