wyl9749 2008-07-07 22:33:22 | 广西壮族自治区 土建算量GCL2013 | 662查看 20回答
有框架设备基础,层高7.3米,顶梁截面1000*4
有框架设备基础,层高7.3米,顶梁截面1000*4000(有梁无板),在计算模板面积是发现软件自动计算了模板超高部分的面积(于实际粘灰面积相同)。 按照08定额计算规则,模板计算高度是楼板到梁底的距离大于3.6m计算模板超高费用,可这个工程到梁底的距离才3.3m软件怎么还计算了模板超高部分的面积啊?
全部回答
(20)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你是那里的定额.怎么有08定额.
2008-07-07 22:36:04
-
软件默认的是梁顶高度,因为梁侧边也有模板,即然3.3没超过3.6m那不套定额就行了
2008-07-08 13:26:59
-
这个工程到梁底的距离是3.3m,你在做法上不套超高就行了。
2008-07-08 14:22:11
-
软件计算的只是超过3.6部分的梁的模板
2008-07-07 23:11:22
-
模板面积是按梁的支模面积计算的,软件是对的呀。
2008-07-07 23:11:56
-
超高模板是按层高大于3.6米时就要计算超高增加费的,层高7.3米超高了3.6米,软件会自动计算超高模板的
2008-07-07 23:26:00
-
按你的说法,是不存在模板超高了,你不套做法就行了.你需要的量你就套定额和代码.不需要的就不套噻.
2008-07-07 23:35:01
-
因为你的梁底标高在软件里是没有体现的(有梁无板),也就是说你的梁底标高没有确定。因此软件就自动计算啦。再者模板超高一般是指支撑高度超高,与模板粘灰面是没关系的。
2008-07-08 05:53:27
-
问:有框架设备基础,层高7.3米,顶梁截面1000*4000(有梁无板),在计算模板面积是发现软件自动计算了模板超高部分的面积(于实际粘灰面积相同)。 按照08定额计算规则,模板计算高度是楼板到梁底的距离大于3.6m计算模板超高费用,可这个工程到梁底的距离才3.3m软件怎么还计算了模板超高部分的面积啊? 有言在先,我没看过你们南宁定额。 答;1、软件自动计算了模板超高部分的面积(于实际粘灰面积相同)???超高模板面积不应该等于‘实际粘灰面积’。 2、基础梁就没有考虑超高模板。 3、看看定额计算规则吧。 4、08定额指的是‘楼层’中的楼板和梁底的距离地面大于3.6m计算模板.....
2008-07-08 07:09:34
-
你的构件设置为梁,软件默认为梁了,而你的梁顶标高为7.3米,肯定有超高部分砼。你应该将此部分按照墙来布置是正常的。
2008-07-08 07:58:42
-
层高超过3.6m就应计取模板超高增加费的。
2008-07-08 07:59:21
-
计算超高增加费的。我们用的是03定额。
2008-07-08 08:12:10
-
有的地方的定额规则梁的高度超过一定范围就按照墙体来考虑,不知道你们当地定额是不是也有这种规定。如果是按照墙体来考虑,模板就超过就超过3.6米了。
2008-07-08 08:20:49
-
模板计算高度是楼板到板底的距离大于3.6m计算模板超高费用,而不是梁底
2008-07-08 08:27:24
-
这一点在软件中不是智能的,它会考虑你设置层高的高度,也就是说会以你设置的7.8m高度去计算模板高度,你在套用的时候,把超高这项子目不用套就可以了.按你说的梁高为4米剩下的高度达不到超高的要求.
2008-07-08 08:49:08
-
梁的高度自动判断的,只要梁超过3.6M就计算超高。软件设置梁是按全部面积计算超高,也就是只要梁有一部分超高,就全算。
2008-07-08 09:14:14
-
软件对其的识别是以其总高度来计算超高部分,各地定额,也是采用超高某一处来计算,因此不是以梁底为真超过3.3米才算超高部分为标准,你对定额计算规则,看看对不对.
2008-07-08 10:37:23
-
贴面砖作法在套定额时是否还要套抹灰? 答:它是按梁顶标高计算的
2008-07-07 22:38:03
-
工程量计算规则中现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度(地面至板底)3.6m编制的,超过3.6m时按超过部分工程量另按超高的项目计算。你的这道梁虽然梁底没有超过3.6米,可是梁的侧面模板有超过3.6米高度.这部分要计算超高模板.
2008-07-07 22:40:53
-
软件是按楼层内,梁的高度自动判断的,只要梁超过3.6M就计算超高。软件设置梁是按全部面积计算超高,也就是只要梁有一部分超高,就全算。
2008-07-07 22:41:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看