15936253877 2020-05-02 20:30:35 | 山西省 安装预算安装算量GQI | 539查看 1回答
关于消防电计算管线问题
预算新手,向各位前辈请教几个问题。
平面图中BC线、F线、C线、S+D线都是从楼座各层端子箱引至设备(以平面图来算量),消控室在其他楼座,
从消控室引至此楼座的BC线、F线、C线分别要引几根?系统图从消控室出来都是一根线然后分支到各层,是每层端子箱都需要引一根线,还是一根线先引至-1层端子箱,再由-1层端子箱往其他楼层引线?
由区域报警控制器引至端子箱的S+D线引到地下三层是由一根S+D线引至-1层端子箱,再由-1层端子箱引至其他楼层?还是每层端子箱都从区域报警控制器需要引线?
第一次接触消防电,有点难,麻烦各位前辈了
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一根线先引至-1层端子箱,再由-1层端子箱往其他楼层引线
S+D线引到地下三层是由一根S+D线引至-1层端子箱,再由-1层端子箱引至其他楼层
2020-05-02 21:53:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看