• 钢筋10.0计算设置中的定尺长度最准确的该如何设置

    钢筋10.0计算设置中的定尺长度最准确的该如何设置?如果把墙柱钢筋搭接定尺长度设置为一个标准层高(即3000)合不合理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢筋10.0计算设置中的定尺长度最准确的该如何设置?如果把墙柱钢筋搭接定尺长度设置为一个标准层高(即3000)合不合理? 答:钢筋中的接头长度是可以设置的,根据定额的计算规则。 墙体、柱的竖向钢筋的接头,是不用定义长度的,软件是按层来计算的,也就是一层一个钢筋接头,这和施工是能够对上的。

    2008-07-08 10:16:43 

  • 定尺长度是直条钢筋的出厂长度,你可以根据当地的规则及实际施工钢筋定尺来自己调整,在计算设置里的搭接设置中调整。

    2008-07-14 22:18:17 

  • 定尺是9M长的钢筋,通尺是除9M外的钢筋,,按层高设钢筋的长度可以

    2008-07-15 10:04:08 

  • 墙体、柱的竖向钢筋的接头,是不用定义长度的,软件是按层来计算的,也就是一层一个钢筋接头,这和施工是能够对上的。

    2008-07-08 13:04:39 

  • 墙和柱的搭接设置一般可以按层高,另外搭接一般按8000米为标准

    2008-07-15 10:42:20 

  • 钢筋中的定尺长度就是工地中的钢筋原料长度,即每根钢筋的出厂长度,一般圆12以上的都是直条钢筋,有6m、8m、9m、12m等,软件中设置时参考工地实际进料长度进行设置,盘条的(圆6、8、10的钢筋一般为盘条)长度,则根据工地的拉伸场地的大小确定, 我们在钢筋软件中设置钢筋定尺长度时,只需要设置“其他钢筋”一栏就可以了,墙柱竖向钢筋的搭接是按层计算的,不需要设置,设成一个标准层高是不合理的,如钢筋搭接形式为绑扎搭接,那么钢筋的长度就大于标注层高,要多产生一个搭接,计算就不准确了,

    2008-07-08 10:20:21 

  • 钢筋的定尺长度墙的竖向钢筋、柱钢筋都是以层为一个定尺的,在软件中的数值可以不做修改,即使数值大于层高,计算时也会以层为定尺的。所以,你修改不修改都可以的,如果你修改了,按照一个标准层的高度,那其它层的层高和这个都一样吗,如果不一样,小于3米是可以的,不能大于3米,大于3米软件仍会按3米计,你应该按大值来修改。 只有水平钢筋需要修改定尺长度,根据当地的定额要求来修改一下。比如:河北定额规定:大于25的钢筋6米一个搭接,小于25的钢筋8米一个搭接,将规定值修改在搭接设置的表格中即可

    2008-07-08 10:37:40 

  • 钢筋定尺长度是根据当地市场钢筋的原材料长度而定的,一般钢筋有9m、12m居多。所以你按楼层3m设置是不合理的。

    2008-07-08 11:05:47 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map