陷入建筑圈的 2020-05-04 18:26:11 | 广西壮族自治区 土建计量GTJ | 549查看 4回答
为什么加筋布置不上去
老师们 为什么我识别吊筋 其他都识别出来了 就中间那两个识别不出来 我用生成吊筋也没办法生成?求老师们指点
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
可以直接在原位标注的对应跨吊筋栏中输入.
2020-05-04 19:50:13
-
去梁的原位标注里输入次梁宽度后,就可以输入附加箍筋了
2020-05-04 18:27:54
-
你这截图内看不到吊筋啊
不是所有的位置都有吊筋的
要设计有,才可以识别的
不是都有的,不要用自动生成
2020-05-04 18:31:44
-
应该是水平方向的梁的支座判断错误,没有判断垂直方向梁为支座,所以没有次梁加筋的
2020-05-04 18:39:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看