前进,冲 2008-07-08 15:00:32 | 河北省 土建算量GCL2013 | 397查看 6回答
请看下图的配筋,请给一份详细的配筋说明,这个属于什
请看下图的配筋,请给一份详细的配筋说明,这个属于什么暗柱啊? A点的纵筋在算量的时候还用输入吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请看下图的配筋,请给一份详细的配筋说明,这个属于什么暗柱啊? A点的纵筋在算量的时候还用输入吗? 回答:这属于暗柱中的角柱,以“JZ”来表示。 剪 力墙中的暗柱通常选择参数化柱,柱的形状要选择一与图纸一样的。但截面尺寸可以根据实际来输入: 1、拉筋1(2、3、4),对应图纸中的拉筋来输入,如果所有的拉筋直径、间距相同,也可以在一个位置输入比如:6A10@200 其它拉筋对应栏中可以不输入。也可以分开输入:拉筋1:A10@200; 拉筋2:A10@200 拉筋3:2A10@200 拉筋4:2A10@200 当各拉筋直径和间距不同时要分别输入,如果图中的拉筋只有1和2,则拉筋3和4为空,不用输入。 2、纵筋相同时:一起输入,如:20B16 当纵筋直径不同时:输入如:4B20+2B22+14B16
2008-07-08 15:25:36
-
这是一个L型暗柱,(b-e)及(c-f)的长度应该分别是e/2 及f/2的长度,应该两边都有剪力墙吧!A点的钢筋直径应该同剪力墙的竖筋,这4跟钢筋间距一般同剪力墙,不用再输入。
2008-07-08 15:14:03
-
A点的纵筋在算量的时候不需要输入。此暗柱属于L性暗柱,两边还有加强带。只有暗柱里的纵筋才都应该输入
2008-07-08 15:07:06
-
在软件里有此类型的,属于L型暗柱,A处的拉筋,在其它筋输入3a8
2008-07-08 15:08:26
-
我认为应该在剪力墙中输入拉筋,就可以!在暗柱中不用输入!
2008-07-08 15:08:53
-
定义暗柱为L型,利用参数输入.
2008-07-08 15:09:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看