诚实做人 2008-07-08 15:23:38 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 2047查看 6回答
暗柱和框架柱的区别??c
我用CAD导入柱子图,发现有些暗柱被进入框架柱中,请问这样会对我的计算结果有影响吗??如果有影响,我如何方便把那些暗柱从框架柱中搞到暗柱中(不要告诉我要重新画呀)??暗柱是没有加密区和非加密区的是吧!!问题补充:暗柱一但导入到框架柱中是不能在属性中修改为暗柱的,
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这样对结果有影响。已经绘制上去后不重画也可以修改过来 其实等全部暗柱都导过去之后,你在框架柱里把暗柱的类别修改为“暗柱”,它们就会归到暗柱里去了,然后你切换到暗柱里看看就明白了。但同时你需要注意的是:虽然你的构件管理里的暗柱类别都修改为暗柱了, 但是你已经绘制在图中的暗柱的类型还没修改过来,你记得选中它们后再修改一次。因为暗柱的柱子类型为黑色字体的,属于私有属性。修改构件管理的这个属性,已经绘制到界面中的柱子类型不会随着变化,所以你要选中它们再修改一次
2008-07-08 15:25:39
-
暗柱是剪力墙的加强带,应套墙子目.框架柱套柱子目.图形软件中不存在暗柱这个构件.从钢筋导入到图形时不应导入.但是套用正确子目不影响计算.
2008-07-08 18:12:33
-
肯定会影响工程量计算,你可以选择需要修改为暗柱的柱子,点鼠标右键,在构件编辑属性栏将构件属性中的“框架柱”修改为“暗柱”即可,暗柱一般情况下箍筋不加密,但当构件主筋采用帮扎搭接时,按照03G101(新版)的构造要求,箍筋需要加密。
2008-07-08 20:44:58
-
你导入完后需要把导入后的柱子的属性修改成暗柱,暗柱和框架柱的计算公式是不一样的。 但是个别比较规矩的矩形是修改不了的,你得重新定义再画到图中。
2008-07-08 21:23:13
-
对计算结果没有影响,只要把暗柱与框架柱分开套定额就行。 暗柱有加密区和非加密区,你可以看一下03G101-1第21页
2008-07-08 15:32:08
-
先在CAD图中看一下,哪些导入后为框架柱的在这个图中是用什么画的,如果在这儿就是框架柱画的导入后一定并会变的,先在这里修改后再导入
2008-07-08 15:33:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看