72****@qq.com 2008-07-08 17:31:38 | 河北省 其他专业 | 702查看 13回答
请问,在图形里,毛石基础底标高为-1.75m,地圈
请问,在图形里,毛石基础底标高为-1.75m,地圈梁顶标高为-0.35m,地圈梁的高度为200高,-0.35m以上为砖基,砖基部分有构造柱,请问地圈梁,砖基,构造柱的标高是否需要调整。 因为地圈梁的默认标高为0,砖基,构造柱的的默认标高为-1.75m。 在钢筋里,也有同样问题。问题补充:砖基还用调整吗?在计算式里我看到已经扣了条基,地圈梁,构造柱,只是不知扣的对不对,请高手指教。
全部回答
(13)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.将毛石基础用基础定义,将砖基础用普通墙定义,如果构造柱从基础低标高开始生根,在没有其他构件影响工程量计算的情况下,在图形里不用修改构件标高,工程量计算是结果与修改构件标高的结果是一致的。 2.如果基础中有其他构件时,比如地沟洞等会影响工程量计算,建议还是将标高修改到图纸设计标高,这样不用考虑漏算或算错的问题。
2008-07-08 20:26:38
-
要调整到图纸设计要求,钢筋才能计算准确
2008-07-08 17:34:05
-
圈梁标高要调整,构造柱从圈梁起的话要调整柱底标高,其它的不需要调整。
2008-07-08 17:36:00
-
在软件中可以修改构件的标高.把括号去掉.
2008-07-08 17:37:24
-
肯定要调整的,修改标高的时候把括号去掉
2008-07-08 17:41:34
-
地圈梁,砖基标高需要调整,构造柱的标高也要调整.图形与钢筋一样.
2008-07-08 17:42:12
-
要按图纸的设计要求调整标高,这样软件扣减才准确.
2008-07-08 18:10:00
-
全部标高都需要调整,图形与钢筋一样.只是图形要加垫层。
2008-07-08 18:10:42
-
标高都需要调整。
2008-07-08 18:28:18
-
调整到图纸设计的要求
2008-07-08 18:36:05
-
要调整的,不然错的多了
2008-07-08 18:45:06
-
重新调整标高。把那个括号去掉就可以了!
2008-07-08 19:40:33
-
你按照图纸的标注在相应构件的属性中修改就可以了。不过不知道算的对不对,你就根据当地定额的计算规则,在工程量-查看工程量计算式中核对计算公式是否正确就可以了
2008-07-08 20:43:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看