加油 2020-05-06 08:36:21 | 河北省 安装 | 701查看 2回答
请问老师,帮忙看下下图中系统图与平面图是否相符,走桥架应该是沿底走吗?
2020-05-06 08:38:27 补充
是桥架走管还是桥架配线呢?该怎么画呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
从4-AA3配电箱出来到其他电箱(4-1AL1,UPS2...),判断应该是走桥架,再走配管。
现场应该不会埋地敷设,应是沿顶敷设、沿墙敷设。
2020-05-06 08:51:51
-
从4AA3出来应该是走桥架配电缆线
2020-05-06 09:02:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看