• 请问老师,柔性软风管是连接两侧管的中需要算?还是通风中所有的管道都需要算呀?

    两侧

    周长

    就是第一张图的软风管是1000*400的管和1250*320的管算软风管还是后两个没有连接软风管的管道也需要计算呢?感谢感谢

    2020-05-07 16:20:56 补充

    我就是想问软风管的左边连接的管道是1000*400,右边连接的管道是1250*320,如果算软风管的面积的话是只需要算这两个管道的周长*0.2,那没有连接软风管的需要算周长*0.2,然后都加起来吗?还是只需要算软连接相连的管道呢?感谢

    2020-05-07 16:23:16 补充

    答疑解惑

    老师,请问像这样的管道还需要算软连接吗?

    2020-05-07 16:48:37 补充

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    老师,您看这张图需要算软连接吗?图中未有软连接连接,需要算吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    问题中有2类软连接需要计算:

    一是连接风机的,风机转动时会有振动,软连接主要作用是【减震】,防止风管和风机一起振动,通常安装在风机的两侧。软风管一端连接设备,另一端连接管道,软风管的截面周长和风机是一致的,可以在图纸上量一下。每个风机都有2处软连接。

    二是连接风口的,风口出的软连接通常是在有吊顶的地方,没有吊顶的一般不需要软连接。因为通常先做风管再吊顶,施工时吊顶开口位置往往和风管开口位置有偏差的,此时软连接的作用就是用于【调整风口位置偏差】。所以要先判断是否有吊顶,有没有必要做软连接。如果判定有软连接,它的截面周长和风口周长是一样的,长度一般在30cm左右。


    注意事项:风管软连接定额适用于长度在30cm右的情况,如果软连接长度达到1米,超出适用范围,需要调整子目中主材的含量。这种情况不多见。

    首次提交 2020-05-07 16:10:15  最近修改2020-05-07 16:48:07 (修改过3次)

  • 材料不同,分段分开计算

    2020-05-07 16:06:59 

  • 柔性软风管就是减轻振动的,风机振动所以风机和风管用软风管连接,还有风口也通过软风管与风管连接

    2020-05-07 16:07:30 

  • 是连接风机时需要

    软风管的直径尺寸就是风机的直径

    只需要计算软管的展开即可

    与软管相接的异常径管是按风管计算 

    图三不需要软连接


    首次提交 2020-05-07 16:11:41  最近修改2020-05-07 16:28:38 (修改过1次)