• 厂房室外电缆沿墙明敷,高度2.4米,套什么定额

    2020-05-07 16:26:45 补充

    电缆 型号YJV-4*150+1*70

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你在看一下系统图和说明,除了铠装电缆之外,所有的电缆都是要穿管敷设的,也就是说不管是明敷,暗敷,还是地埋都应该指的是管的敷设方式

    首次提交 2020-05-07 16:29:47  最近修改2020-05-07 16:29:59 (修改过1次)

  • 套支架敷设

    支架需要另外计算和套铁构件制安定额

    2020-05-07 16:31:18 

  • 定额记得还有套室外铜芯热缩电缆终端头

    2020-05-07 16:38:12 

  • 你好,直接套用电缆沿墙敷设定额即可,包含了支架的费用

    2020-05-07 17:15:00 