• 各位老师好 关于集水坑的问题 这里的剪力墙厚为300

    墙厚

    消防电梯

    答疑解惑

    请问一下这里的集水坑的侧壁是剪力墙吗。如果是的话 这侧壁是斜的而剪力墙是垂直的 该怎么设置?还是说是不是说明这个集水坑的侧壁是垂直的(因为图里没标角度)。如果加设成立的话那侧壁的钢筋该怎么办。

    有老师能演示一下吗 。另外我发现建施图里的消防电梯集水坑中有两个一大一小的方框,请问这代表了什么。谢谢大家了。


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 新建矩形集水坑,根据软件信息去输入相关尺寸信息和配筋即可。你需要注意两个点,(1)是你不需要计算角度,在集水坑放坡输入方式改为放坡底宽200即可。(2)是你的集水坑底板的底筋和面筋计算方式和软件默认的钢筋计算设置不同需要调整。截图中示意的数值是建立在你的地库底板厚度与集水坑底板厚相同均为300的前提下,如果有差做相应调整。

    2. 建施图中一大一小的方框说明集水坑顶部有盖板,盖板上有孔。具体盖板是成品的还是现浇的这个要看图纸节点。

    3. 千赢官网首页登录入口服务新干线

    2020-05-08 00:50:37 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map