• 电气避雷网工程量计算问题

    均压环

    这是一层电气图纸 这里面的蓝线是不就是避雷网 利用基础内钢筋连接成避雷网?计算工程量是根据两根钢筋计算么 比如竖向一道是33m,那么计算避雷网的工程量就是按照一道33*2=66m计算?

    2020-05-08 16:19:53 补充

    这个在一层的正确的是叫避雷网还是应该叫均压环?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、这个是在基础做的接地,是为了减小接地电阻的,不属于避雷网,这个是筏板接地。

    套用筏板接地定额,单位是m2,测量下这一圈筏板的面积。

    2、避雷网一般在屋面上,在建筑物最高处,接引闪电用的。

    3、均压环是沿着建筑物外墙布置一圈,把每处的引下线连起来,形成一个环,避免出现电压差。形状上没有中间分这些分隔网,只是一个环,一般每三层设置一圈均压环。


    首次提交 2020-05-08 16:34:41  最近修改2020-05-08 16:35:31 (修改过1次)

  • 这是基础接地,数量不需要乘以2,定额是按2跟考虑的