归一 2020-05-08 16:16:04 | 山东省 安装机电 | 1246查看 2回答
电气避雷网工程量计算问题
这是一层电气图纸 这里面的蓝线是不就是避雷网 利用基础内钢筋连接成避雷网?计算工程量是根据两根钢筋计算么 比如竖向一道是33m,那么计算避雷网的工程量就是按照一道33*2=66m计算?
2020-05-08 16:19:53 补充
这个在一层的正确的是叫避雷网还是应该叫均压环?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、这个是在基础做的接地,是为了减小接地电阻的,不属于避雷网,这个是筏板接地。
套用筏板接地定额,单位是m2,测量下这一圈筏板的面积。
2、避雷网一般在屋面上,在建筑物最高处,接引闪电用的。
3、均压环是沿着建筑物外墙布置一圈,把每处的引下线连起来,形成一个环,避免出现电压差。形状上没有中间分这些分隔网,只是一个环,一般每三层设置一圈均压环。
首次提交 2020-05-08 16:34:41 最近修改2020-05-08 16:35:31 (修改过1次)
-
这是基础接地,数量不需要乘以2,定额是按2跟考虑的
2020-05-08 16:48:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看